输出直接控制24V的电磁阀,有一个正常,有一个不正常的量才有15V电到。直接将它的Y和COM短接才能正常动作。是怎么回事呢。触点坏了吗。但它又有一个电压到,就是没能达到24V的电压,电磁阀无法动作。
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2025-01-05
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-16 09:10
全看
|
小
中
大
晶体管输出有最大电流限制,可能这个电磁阀工作电流大,晶体管满足不了。