松下A5伺服马达走十来次就会偏位很严重,把PR528参数设6监控指令脉冲数会一直变化,是干扰的问题,请问各位大师如何解决干扰问题?请求帮助啊!
libo
一滴汗水,一份收获
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 897 点
下载积分: 11208 分
在线时间: 564(小时)
注册时间: 2007-04-23
最后登录: 2024-07-30
查看libo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-18 12:30
解决了,改成了QD75D4的差分模块