用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX PLC保持继电器的奇怪现象
上一主题
下一主题
roverji
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
331 点
下载积分:
3361 分
在线时间: 153(小时)
注册时间:
2009-05-13
最后登录:
2021-05-15
查看roverji的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-02 23:33
全看
|
小
中
大
我在调试一个程序过程中发现保持继电器在断电或STOP后并非保持着的,它在PLC通电或由STOP至RUN转换的瞬间恢复启动的,我用保持计数器检测到了保持继电器的上升沿,这个现象给我的程序带来了麻烦,有人遇到过吗?
分享
roverji
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
331 点
下载积分:
3361 分
在线时间: 153(小时)
注册时间:
2009-05-13
最后登录:
2021-05-15
查看roverji的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-03 08:59
全看
|
小
中
大
即使X0保持接通也是这样的
分享
roverji
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
331 点
下载积分:
3361 分
在线时间: 153(小时)
注册时间:
2009-05-13
最后登录:
2021-05-15
查看roverji的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-03-05 11:47
全看
|
小
中
大
用GX works2 测试也是如此,有没有哪位师傅能解决这个问题啊?
分享
roverji
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
331 点
下载积分:
3361 分
在线时间: 153(小时)
注册时间:
2009-05-13
最后登录:
2021-05-15
查看roverji的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-03-05 12:58
全看
|
小
中
大
我想在故障发生时,用故障信号驱动TRD指令记录故障发生时间,如果这样,那么在查看前开关机或者由STOP转至RUN就会失掉这个记录。
分享
roverji
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
331 点
下载积分:
3361 分
在线时间: 153(小时)
注册时间:
2009-05-13
最后登录:
2021-05-15
查看roverji的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-03-05 13:14
全看
|
小
中
大
X0为故障信号。
分享
roverji
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
331 点
下载积分:
3361 分
在线时间: 153(小时)
注册时间:
2009-05-13
最后登录:
2021-05-15
查看roverji的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-03-05 14:25
全看
|
小
中
大
M500 D500~D506 C100都是断电保持的。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX PLC保持继电器的奇怪现象
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问