roverji
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 331 点
下载积分: 3361 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2009-05-13
最后登录: 2021-05-15
查看roverji的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-02 23:33


我在调试一个程序过程中发现保持继电器在断电或STOP后并非保持着的,它在PLC通电或由STOP至RUN转换的瞬间恢复启动的,我用保持计数器检测到了保持继电器的上升沿,这个现象给我的程序带来了麻烦,有人遇到过吗?
bigluo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2021-05-15
查看bigluo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-05 15:00
引用
引用第9楼roverji于2012-03-05 12:58发表的  :
我想在故障发生时,用故障信号驱动TRD指令记录故障发生时间,如果这样,那么在查看前开关机或者由STOP转至RUN就会失掉这个记录。

串个初始脉冲在里面怎样?