                              公司设备改造,装配工接控制电路时用2个单P空气开关作为L.N线控制电路总开关(两个单独的1P空开),有着必要吗?本人觉得烂费,即使要也是一个2P开关。

还有,大家觉得用空开好呢还是保险好?
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2011-08-12
最后登录: 2024-05-04
查看ying-feng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-15 09:01
空开肯定比保险好,电源断开相线是必须的,用2P的更好。