                              公司设备改造,装配工接控制电路时用2个单P空气开关作为L.N线控制电路总开关(两个单独的1P空开),有着必要吗?本人觉得烂费,即使要也是一个2P开关。

还有,大家觉得用空开好呢还是保险好?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-15 08:49
220V控制电路如直接由外电源来,只要1P断L线即可。如220V控制电路由380/220隔离变压器来,就用2P来断开2根线。
2个1P来断LN线不安全,万一只断N线容易出事故。这是我一般做法。