控制电路需要N线过空开吗?
上一主题
下一主题
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-18
查看路在何方的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-15 08:39
全看
|
小
中
大
公司设备改造,装配工接控制电路时用2个单P空气开关作为L.N线控制电路总开关(两个单独的1P空开),有着必要吗?本人觉得烂费,即使要也是一个2P开关。
还有,大家觉得用空开好呢还是保险好?
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-12-16
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-15 08:49
全看
|
小
中
大
220V控制电路如直接由外电源来,只要1P断L线即可。如220V控制电路由380/220隔离变压器来,就用2P来断开2根线。
2个1P来断LN线不安全,万一只断N线容易出事故。这是我一般做法。