我用信捷PLC的编程软件写程序,转换的时候出现报警。这个m8000是调试程序的时候临时将感应开关屏蔽用的。梯形图如下


第一次转换的时候不出现错误,第二次转换的时候M8000变成了直线,提示错误,如下图
  

老是出现这样的错误,请教信捷高手,怎么解决,谢谢了!
[ 此帖被qinchenglim在2012-11-02 19:38重新编辑 ]
工控小生
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 625 点
下载积分: 5932 分
在线时间: 799(小时)
注册时间: 2008-05-19
最后登录: 2025-01-22
查看工控小生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-15 07:10
M8000运行时是一直接通的,这样X31接点是不起作用,有错误。