楼主  发表于: 2012-08-14 20:32
我用信捷PLC的编程软件写程序,转换的时候出现报警。这个m8000是调试程序的时候临时将感应开关屏蔽用的。梯形图如下


第一次转换的时候不出现错误,第二次转换的时候M8000变成了直线,提示错误,如下图
  

老是出现这样的错误,请教信捷高手,怎么解决,谢谢了!
[ 此帖被qinchenglim在2012-11-02 19:38重新编辑 ]
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-16 22:39
这只是调试程序的时候将那个X31临时屏蔽一下,等装上了夹具那个M8000就去掉了,三菱的这样用都可以,信捷的就老是报错。问题已经解决了,谢谢各位的帮忙。