用一台FX-1S的PLC与台达VFD-M变频器RTU通信,写频率的时候,我用触摸屏给他频率,写入1100,它却把频率改为43.5,1200=46.0,13=48.6(用的是维纶的MT506L数字输入BCD方式),如果改为BIN 12=30.7 13=33.2,大约的规律就是我输入1,他显示的是2.5倍多,请教请教!
[ 此帖被pc5036在2012-08-14 15:32重新编辑 ]
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-11-12
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-14 20:28
全看
|
小
中
大
1100是16进制的,转化为10进制为4352,输到变频器中要X0.01Hz,所以就显示43.5了,其他的类同