用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
学习RTU通信时遇到的问题,求帮助
上一主题
下一主题
pc5036
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
258 个
工控威望:
521 点
下载积分:
10572 分
在线时间: 272(小时)
注册时间:
2008-11-01
最后登录:
2024-07-10
查看pc5036的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-14 15:24
全看
|
小
中
大
用一台FX-1S的PLC与台达VFD-M变频器RTU通信,写频率的时候,我用触摸屏给他频率,写入1100,它却把频率改为43.5,1200=46.0,13=48.6(用的是维纶的MT506L数字输入BCD方式),如果改为BIN 12=30.7 13=33.2,大约的规律就是我输入1,他显示的是2.5倍多,请教请教!
[ 此帖被pc5036在2012-08-14 15:32重新编辑 ]
分享
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1717 个
工控威望:
5539 点
下载积分:
24618 分
在线时间: 300(小时)
注册时间:
2008-05-05
最后登录:
2024-12-24
查看yamqq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-15 08:32
全看
|
小
中
大
你为什么不在plc时转换一下,
这个人很懒,什么也没有留下!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
学习RTU通信时遇到的问题,求帮助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问