pc5036
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-07-10
查看pc5036的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-14 15:24
用一台FX-1S的PLC与台达VFD-M变频器RTU通信,写频率的时候,我用触摸屏给他频率,写入1100,它却把频率改为43.5,1200=46.0,13=48.6(用的是维纶的MT506L数字输入BCD方式),如果改为BIN 12=30.7 13=33.2,大约的规律就是我输入1,他显示的是2.5倍多,请教请教!
[ 此帖被pc5036在2012-08-14 15:32重新编辑 ]
737801323
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 168 点
下载积分: 6554 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2012-08-11
最后登录: 2024-11-11
查看737801323的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-15 11:23
找出变频器升0.1要的数字量,在PLC里面转换 好就可以了,比如变频器30时为0.3,40时为0.4,再找到变频器为0。1时是多少就可以知道了,比如0。1时是10的数字,那10的频率就要100的数字量,
一人助我,我助人人。