楼主  发表于: 2012-08-14 10:07
公司的高温炉温度只有1200度左右,老板买了些硅钼棒加热管来改造炉子,需要重新做一个加热控温系统,以前没接触过硅钼棒的加热,不知道哪位师傅懂硅钼棒的加热方法、加热需要的电压等详细的方案,希望不吝赐教,谢谢!!!!!!!
王飞天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 218 点
下载积分: 546 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2008-08-09
最后登录: 2024-11-11
查看王飞天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-14 10:44
如果不需要调温,只有保温功能用一个温控表(继电器输出控制)和接触器完成即可,通过设定温度上限来通断接触器,这种方法温差大控制精度低。还有一种是选用PID温控表,用热电偶检测炉温提供给温控表,温控表再通过控制晶闸管导通角来控制电压达到恒温目的,硅碳棒是阻性负载。
王飞天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 218 点
下载积分: 546 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2008-08-09
最后登录: 2024-11-11
查看王飞天的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-15 08:06
硅钼棒可以串联和并联使用