各位大侠小弟这里有台设备碰焊机在工作时伺服电机有时会出现走过头,刚安装的时候没有,我想是不是在焊接的时候被大电流干扰了,我看到线是从变压器下面过来的,这会影响到伺服的数据吗?
尉迟恭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 286 点
下载积分: 5552 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2009-05-22
最后登录: 2024-12-23
查看尉迟恭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-18 18:48
已经搞定
尉迟恭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 286 点
下载积分: 5552 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2009-05-22
最后登录: 2024-12-23
查看尉迟恭的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-21 08:02
是一个接近开关的问题,因为接近开关在大电流的磁性过程中产生勿动做信号导致行程错动,从从新整理行程线路得以正常工作
尉迟恭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 286 点
下载积分: 5552 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2009-05-22
最后登录: 2024-12-23
查看尉迟恭的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-22 07:32
是啊  刚开始还以为是程序有问题