现在,我用了温控器发现温度到达设定温度以后没有输出了(out熄灭),但温度在继续上升。
我设我是40,到达60后才停止加热。
求大侠飘来,求大侠路过。
-------bwhzg
redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-10-28
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-13 21:40
不是有报警输出码?输出触点接通冷却风机试试。你的热容量惯性大,说明你的加热时间过长。