现在,我用了温控器发现温度到达设定温度以后没有输出了(out熄灭),但温度在继续上升。
我设我是40,到达60后才停止加热。
求大侠飘来,求大侠路过。
-------bwhzg
evanzheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-27
最后登录: 2024-11-05
查看evanzheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-13 22:35
可将温控器做AT(自整定功能),温控器会自动演算出PID参数。 这样就好了