现在,我用了温控器发现温度到达设定温度以后没有输出了(out熄灭),但温度在继续上升。
我设我是40,到达60后才停止加热。
求大侠飘来,求大侠路过。
-------bwhzg
分享
阮子
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
658 个
工控威望:
4416 点
下载积分:
5359 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2009-12-27
最后登录:
2015-10-29
查看阮子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-13 19:19
全看
|
小
中
大
如果加热管或加热块的功率不是很大的话做一下自整定效果会好一点的,如果功率效大的话建议分两档或三档控制,第一档功率分大一点用温控表来控制固态继电器的通断,其它的一档或两档用接触器来控制通断。这样可以减小热惯性同时温度也比较准确。以上纯属个人意见