用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
温控器
上一主题
下一主题
bwhzg
做技术一定要有个性。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
1094 点
下载积分:
1536 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2012-04-20
最后登录:
2014-06-06
查看bwhzg的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-13 18:13
全看
|
小
中
大
现在,我用了温控器发现温度到达设定温度以后没有输出了(out熄灭),但温度在继续上升。
我设我是40,到达60后才停止加热。
求大侠飘来,求大侠路过。
-------bwhzg
分享
阮子
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
662 个
工控威望:
4416 点
下载积分:
5359 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2009-12-27
最后登录:
2015-10-29
查看阮子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-13 19:19
全看
|
小
中
大
如果加热管或加热块的功率不是很大的话做一下自整定效果会好一点的,如果功率效大的话建议分两档或三档控制,第一档功率分大一点用温控表来控制固态继电器的通断,其它的一档或两档用接触器来控制通断。这样可以减小热惯性同时温度也比较准确。以上纯属个人意见
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
温控器
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问