535987288
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 200 点
下载积分: 503 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2016-12-20
查看535987288的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-13 12:35
把磁感装在一个位置上,气缸在一个方向运动,磁感会感应好几次,这样会使PLC失灵。气缸有换过,开关有换过都不怎么理想。请各位帮帮忙分析一下怎么解决、
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-08 09:26
这个问题你需要在硬件上面调整磁性开关位置,使它紧贴气缸。软件上面这个信号用“上、下沿”检测。