535987288
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 200 点
下载积分: 503 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2016-12-20
查看535987288的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-13 12:35
把磁感装在一个位置上,气缸在一个方向运动,磁感会感应好几次,这样会使PLC失灵。气缸有换过,开关有换过都不怎么理想。请各位帮帮忙分析一下怎么解决、
bqhqy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 368 点
下载积分: 4598 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2024-10-25
查看bqhqy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-10 11:01
我感觉磁性开关的位置没有调整好,磁性开关要与气缸运动方向逆向调整,否则有可能会误动作。
bqhqy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 368 点
下载积分: 4598 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2024-10-25
查看bqhqy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-10 11:03
也有可能是缓冲没调好,缓冲开始时有较大的来回抖动。