狗蛋大兵
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 503 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2012-06-26
最后登录: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-13 11:43
三菱PLC  用置位复位和用继电器互锁两种的区别,那种更好一些?那种更能体现编程者的能力.(前提两种程序运转都正常)
说说你是用什么方法编的.我基本通篇置位复位.因此读起继电器互锁的感觉很别劲.是不是我的方法不好啊.
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-08-13 13:14重新编辑 ]
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-13 18:33
引用
引用第7楼小蜜蜂于2012-08-13 14:35发表的  :
热过载冷却后,触点接通,输出点就突然上电了,机器突然动起来了,你说危险吗?当然再写点程序可以防止动作,但是又要增加程序容量了,弄得有复杂了。

这是编程的问题了,跟用SET和RST没有一点点关系。
热过载一般是保护用,既然是保护,那么一旦过载保护ON(OFF) ,就把输出 RST,如果过载保护再OFF(ON),也无关系。
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-13 18:35
发多了
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-13 21:34
引用
引用第11楼yyyang于2012-08-13 20:30发表的  :
真是扯蛋,SET RST编点顺控程序就体现能力了

朋友说话请文明一点
弱弱地问一句:什么叫 顺控程序??我是新手,我没听说过啊!
              是不是叫 步进程序? SFC ?
SFC 编写可以不用SET和RST,跟梯形图一样编写,只是程序复杂一点罢了。
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-14 07:41
楼上的朋友,我还真没听说过有 顺控程序 这名字
你说一般老手不会用SFC去写顺控程序,那说明顺控程序是很老很老的编程方法??如果是,那么是我不了解顺控程序就是步进程序了。
不过,既然SFC可以编写顺控程序,那么,我上面的回复:
(SFC 编写可以不用SET和RST,跟梯形图一样编写,只是程序复杂一点罢了)也就是正确的了!

顺便问一句:西门子S5系统我非常熟悉,这个顺控程序 比西门子S5还老吧?
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-14 18:35
刚百度了一下,还没弄懂什么叫 顺控程序,唉

要控制1个气缸作动有很多种方法去写程序,可以用继电器接法的去控制  可称为顺控------------ 这句话我还是不理解。

我抓了张 百度 来的图:



看来看去,不还是SFC吗?
我真的搞不懂了啊!!
无语了。好了别讨论了,越说越乱了啊!
[ 此帖被meipingboy在2012-08-14 18:41重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-14 21:16
引用
引用第26楼libin520于2012-08-14 20:48发表的  :


谬论。那么一旦再过载。必挂。

为什么一旦再过载,必挂?
都RST了,机器不运行了,怎么会再过载啊!
现编个最简单的说明一下: X0 启动,X1 停止, X2 热继电器保护(用常开,也就是过载了是ON)



X2热继电器保护,一旦过载,Y0 被复位,
这时,如果不去按 X0 ,Y0是永远也不会有输出的,没有输出,怎么会再过载啊? 唉,头都晕了。

同意8楼、18、19、20楼的意见,每个人都有自己的编程方法。
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-14 21:37
不错,实际编写时,各种安全问题都要考虑
活到老学到老:还有 8  分没学到