三菱工控论坛
步进电机怎么还是一个方向,反转不行啊
上一主题
下一主题
zt764022540
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
142 点
下载积分:
1077 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2010-10-25
最后登录:
2024-06-08
查看zt764022540的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-12 21:31
全看
|
小
中
大
我是新手,刚刚接触PLC。现遇到一个实际应用问题,跪求各位大哥大姐解答……谢谢
现在用FX1S-14MT控制步进电机正反转,用的是DRVI指令
DDRVI K20000 K2000 Y0 Y4
DDRVI K-30000 K2000 Y0 Y4
应该是正反转啊,但是2个都是同一个方向
查了很多资料,和摸索了半天还是搞不懂,所以就来请教大家了
分享
andy_gao
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
283 个
工控威望:
448 点
下载积分:
2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2012-08-02
最后登录:
2024-11-15
查看andy_gao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-21 16:48
全看
|
小
中
大
检查Y4是否双线圈,除了这几个定位指令外还有没有用到Y4的,我以前碰到过,怎么都是一个方向,后来发现在其他地方有双线圈