鲁文军
活到老学到老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 452 点
下载积分: 11136 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2009-01-31
最后登录: 2024-09-23
查看鲁文军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-12 17:15
有一台新风机,电机为5.5KW4极,变频器为FR-F740-5.5K,风机一启动就显示失速防止(过电流)报警,按照说明书的处理方法怎么调试,都不管用。现在有一点问题值的考虑,就是风机进管道太长大概有二三十米?请高手帮忙支招解决一下!
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-12-21
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-12 17:53
延长加减速时间,关闭失速防止功能,这样看行不行