有一台新风机,电机为5.5KW4极,变频器为FR-F740-5.5K,风机一启动就显示失速防止(过电流)报警,按照说明书的处理方法怎么调试,都不管用。现在有一点问题值的考虑,就是风机进管道太长大概有二三十米?请高手帮忙支招解决一下!
rgbfii
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 756(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2024-12-28
查看rgbfii的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-13 11:16
检测电机,直接用工频启动试试。观察风机在启动之前风机轴是个什么状态(正转.反转.静止)?有可能是因为启动力矩太小,产生堵转引起的过流,提高启动频率,把变频器改为S型加减速曲线试下,实在不行改为矢量控制模式,仅供参考