有一台新风机,电机为5.5KW4极,变频器为FR-F740-5.5K,风机一启动就显示失速防止(过电流)报警,按照说明书的处理方法怎么调试,都不管用。现在有一点问题值的考虑,就是风机进管道太长大概有二三十米?请高手帮忙支招解决一下!
wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-13 16:08
风机启动电流很大的,先接下工频电看看实际电流多大,有的风机电流会超过而定电流的
可以买风机专用变频器,或者提高变频器的功率,