idiot
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 221 点
下载积分: 745 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-09-01
最后登录: 2024-12-28
查看idiot的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-10 10:35
本人想在PLC程序里面做一个程序,要求:不管PLC关还是开,3天后都要一个继电器动作
各位有什么看法
[ 此帖被idiot在2013-03-06 13:05重新编辑 ]
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2025-03-04
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-10 18:52
引用
引用第5楼逝水流云于2012-08-10 18:44发表的  :
这个最简单了,外加一个时控开关,一切搞定!

不错,我们公司路灯就用时控开关控制的,就是下面这种,价格还便宜几十元钱。楼主一个PLC要近1000多元啊!!

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(idiot) 我也要控制机械动作,你 ..
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到
    meipingboy
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9648 分
    在线时间: 610(小时)
    注册时间: 2009-09-13
    最后登录: 2025-03-04
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-08-11 08:45
    引用
    引用第8楼黎明于2012-08-10 21:23发表的  :
    都不明白人家的意思!
    lz是不是想做一个定时停机的程序,别说3天了,想叫他哪天停都行,监控一下D8013--D8018,用比较指令,可以精确到秒的。

    朋友:楼主只说要三天后,让一个继电器动作,又没说想哪天就哪天啊!!

    要求:不管PLC关还是开,3天后都要一个继电器动作

    PLC关了,三天后,怎么动作啊!
    这个用时控既简单又节约成本。何乐而不为呢?为啥非要用PLC呢?
    活到老学到老:还有 8  分没学到
    meipingboy
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9648 分
    在线时间: 610(小时)
    注册时间: 2009-09-13
    最后登录: 2025-03-04
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-08-12 18:26
    引用
    引用第15楼黎明于2012-08-11 22:31发表的  :

    做工控最重要的就是要灵活运用,不是上学的时候考试,只有一个标准答案。

    每个人的想法不同,对问题的看法肯定不一样。

    .......

    话虽然不错,但不考虑成本?
    如果你是老板,那么如果我设计的产品成本低,只有几十元,
    而有人用1000多元 完成了跟我设计功能一样的东西,你会选哪个?

    我估计楼主想做个程序保护,设置好某年某月某天,程序停止运行。这个没用的,三菱FX2N 设密码也没用,人家懂PLC的,把密码破了,再把里面程序改一下就OK了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(idiot) 没错
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到