tang7378343
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 115 点
下载积分: 5590 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-04-16
最后登录: 2021-07-03
查看tang7378343的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-10 09:43
大家好!我是新手,我想请教下,高速计数器能不能设定计数范围啊,我用C251只想计“0~15000”,编码器反向转小于0 的时候不再计数,只要正向转,即大于0的的时候又能马上进行计数,请教下,谢谢!
活到老学到老
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-10 19:08
首先我没试过
我认为,比如把C251 传输到 D0,然后,再加上一句:
D0 < 0   mov K0 D0
如果D0小于0,则把 0 传输到 D0,这样永远保证D不会是负数。
当然,D0 > 15000 mov k15000 D0
这样就在你指定的范围内了。
刚还想到个问题,就是在编码器在反转时马上变正转时候,要复位C251
这个,如何复位,你自己动动脑筋了
[ 此帖被meipingboy在2012-08-10 19:23重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8  分没学到