rubbish223
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 250 点
下载积分: 988 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2017-03-29
查看rubbish223的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-09 16:57
想请教下 V7 系列触摸屏里 开关  输出动作选项里 一共有五个选项: 瞬间、 设定、重新设定、替代方式、瞬间w  
每个选项的具体含义( 找不到V7 说明书)    哪个选项是和 Proface 触摸屏 里面开关    输出动作   位反转  是一样的
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2965 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-09 17:09
这个翻译水平~~~
瞬间就是指:按下去为1,松开为0(当然,这里1,0只是形象比喻,专业的说法是按下去执行按钮功能,松开不执行按钮功能)。
设定就是指:按下去为1,松开也是为1,如果你用过三菱PLC的话,那等同于SET指令。
重新设定(复位)是指:相当于RST指令,用于复位前面设定的按钮。
替代方式(交替),就是指,按下去为1,松开为0,再按下去为0……交替进行,相当于三菱PLC的ALT指令。
瞬间W是指:按下去将指定的位置1,将该位所在的字存储位置的其他位置0,松开则置0.例如地址为D100的第0位,那么按下时,D100的第0位置1,其他的第1~15位均被置0.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2965 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-10 11:59
引用
引用第3楼rubbish223于2012-08-10 11:43发表的  :
就是没有  位反转 这一功能喽?
按一下,0变1  送掉还是1    ,再按一下1变0


这不就是交替功能么