我有几个PNP的接近开关,但是没有PLC,我该如何确定其好坏,请大家给帮帮我!!
健康报
书到用时方恨少
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 359 点
下载积分: 2311 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2010-11-16
最后登录: 2023-02-27
查看健康报的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-30 13:56
PNP和NPN这两个输出不一样 PNP是+极 NPN是--极不要搞错否则接近开关会坏的