现在我在调试一台机器,他是由一个伺服控制一个平台往复运动,可是我在调试时它老是跑着跑着就不在我预定的区域跑了?求高手解答。感谢路过!
-------bwhzg
分享
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
582 个
工控威望:
2562 点
下载积分:
23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间:
2010-10-22
最后登录:
2022-08-19
查看z4131246的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-09 19:12
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼bwhzg于2012-08-08 22:56发表的 :
我用的是松下的伺服驱动器,plc是三菱的,指令是drva指令,跑偏了5mm,
谢谢路过,谢谢飘来。
我用的也是松下的伺服(A4 A5的)用在机器上精度都在2个丝以内,你可以用伺服PC软件监控下是不是脉冲信号线受到干扰丢脉冲,还有就是你的计算有没有误差(如果用的丝杆导承是整数的话那就没有误差)