楼主  发表于: 2012-08-08 13:36
公司里有3个车间,每个车间都有低压控制柜和配套的补偿柜,我经常观察补偿系数都在0.92以上。可是每月交电费的时候,总是说补偿系数没有达到0.9,罚款不等。请问大家下,这是什么原因造成的??帮我分析下谢谢
yjhdlp
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-08 20:49
你应该是高压计量,用电量不大引起的。