楼主  发表于: 2012-08-08 13:36
公司里有3个车间,每个车间都有低压控制柜和配套的补偿柜,我经常观察补偿系数都在0.92以上。可是每月交电费的时候,总是说补偿系数没有达到0.9,罚款不等。请问大家下,这是什么原因造成的??帮我分析下谢谢
tangwang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2006-10-17
最后登录: 2020-06-06
查看tangwang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-08 14:05
总的有功电量太少,无功电量与有功电量之比大概在0.49以下才不罚款,不知道你公司的变压器是多大的?如果有电费表我可以帮你分析以下
楼主留言:
我刚算了下之比是0.5
tangwang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2006-10-17
最后登录: 2020-06-06
查看tangwang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-08 14:08
供电局的计量无功电量时,低压计量会把变压器的无功损耗加上(表上的无功电量加上变压器的无功电量才是总的无功电量),高压计量的变压器的无功损耗直接计入表中