清风1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 245 点
下载积分: 11391 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2011-03-23
最后登录: 2024-11-17
查看清风1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-07 22:30
我公司有一台伺服参数修改不了。是Fn010参数设置成禁止写入,我想把它改过来,可是Fn010这参数都看不到,有哪位控友遇到过这样的问题,可否告知小弟。 先谢谢了
     我的QQ1416995224  电话:13724698995     知道的来电话了, 话费我帮充回。
阮子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2015-10-29
查看阮子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-08 22:52
将Pn00B的参数改为0001(出厂值是0000),改完后断电,重新上电后应该就可以看到了