omron串行通信接收数据如何转换成浮点数
上一主题
下一主题
ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
775 个
工控威望:
8895 点
下载积分:
1689 分
在线时间: 969(小时)
注册时间:
2009-09-30
最后登录:
2024-11-12
查看ngch的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-07 20:23
全看
|
小
中
大
图片:
请教!
omron串行通信接收数据如何转换成浮点数
ASCII码:302E+3344=D300+D301=0.34
程序如何进行换算得到0.34
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1842 个
工控威望:
4490 点
下载积分:
7581 分
在线时间: 1313(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-15
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-08 01:41
全看
|
小
中
大
FVAL(449)
发表于: 2012-08-10 01:56
全看
|
小
中
大
30 = 0
2E = .
33 = 3
34 = 4 (44=D,你看看你的数字有没有错误)
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
分享