求助各位大侠,
我在手册里看到PWM 输出仅可以指定Y0 或 Y1   (晶体管型)
是不是说PWM 在程序中只可以用一次的意思??
我用PID调节出来多路温度(多个模拟量输入)
假设   PID  D0 D2 D100 D10
             PWM  D10 D12 Y0
这是一路温度调节,


但是我想再调节一路或几路温度时怎么办呢
       PWM D20 D22 Y1   这样我试过行不通?

这个问题困扰我很久了,求大侠们给指点迷精,不胜感激啊
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。

GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
daisum
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-01-21
最后登录: 2023-05-15
查看daisum的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-02 09:59
使用比例式控制方式