永无止境
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 119 点
下载积分: 884 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-08-07
最后登录: 2017-08-01
查看永无止境的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-07 09:27
本人手上有一小设备  程序正常 但是下面有一单相电机  一开启人家客户端的空开 跳 但是把该电机电源线拆掉找个插排该电机正常工作  @@只是人家人空开跳我们自己电箱的不跳  这是怎么回事 以前也没遇到过 请各位师傅解释   开 别的水泵电机都没问题
业精于勤
永无止境
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 119 点
下载积分: 884 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-08-07
最后登录: 2017-08-01
查看永无止境的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-07 09:44
他们的空开是三相三菱32A的  容量够大  我们的电箱里面装的是带漏电保护的  但是我电箱的没跳 人 家的跳了     
业精于勤
永无止境
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 119 点
下载积分: 884 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-08-07
最后登录: 2017-08-01
查看永无止境的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-07 09:57
我们的是25A的  
业精于勤
永无止境
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 119 点
下载积分: 884 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-08-07
最后登录: 2017-08-01
查看永无止境的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-07 12:10
哥们  现在的情况是我电箱的带漏电保护的空开没跳 人家不带漏电保护的跳 了   跟接地应该没多大问题吧
业精于勤
永无止境
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 119 点
下载积分: 884 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-08-07
最后登录: 2017-08-01
查看永无止境的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-21 23:06
小弟在此谢谢大家 问题已经解决  原因不是我的;问题是他们的空开选的有问题  (他们的空开是3P的但是上面有个定格电流感度保护  )
业精于勤