FR-A740变频器没有输出频率,不管是采用PU模式还是网络模式,电机都不转
上一主题
下一主题
snail725
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
158 点
下载积分:
628 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2012-05-22
最后登录:
2013-10-30
查看snail725的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-07 08:41
全看
|
小
中
大
采用PU或者网络运行,正反转指示灯都在闪烁(没有频率设定),但是我设定的频率一旦运行,频率就为0了,求大侠指点……
分享
snail725
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
158 点
下载积分:
628 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2012-05-22
最后登录:
2013-10-30
查看snail725的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-07 09:06
全看
|
小
中
大
这个我看到了,主要是我直接从面板上操作,直接按正向,反向,显示的都是在闪烁,在网络模式下才有程序代码,显示的效果也是这样……提示的是没有频率输出,但是我设置了频率,一运行,频率输出就为0了……很郁闷呀……
分享
snail725
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
158 点
下载积分:
628 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2012-05-22
最后登录:
2013-10-30
查看snail725的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-08-07 09:09
全看
|
小
中
大
当时写错了,不是正转反转都在闪烁,一不论正转还是反转都在闪烁……一直提示没有运行频率……
分享
snail725
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
158 点
下载积分:
628 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2012-05-22
最后登录:
2013-10-30
查看snail725的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-08-07 11:19
全看
|
小
中
大
可能是参数设置多了,复位后采用PU面板可以转起来了……