lixiang123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 432 点
下载积分: 1201 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2012-09-03
查看lixiang123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-01 19:03
请问:

我公司使用的电机22kw,变频控制,安川变频器H1000,电机与变频器之间的界限距离80米

控制方式选择:带PG矢量控制,频率指令选择:选购卡

出现如下问题,电机在有载荷的情况下,随着电机频率的增大,电流逐渐增大,在5Hz时,电流只有22A,在25Hz时,电流达到45A。

将联轴节脱开,空载下运行,电流也会随着频率的变化而变化,电流从22A~37A之间变化,40HZ时电流最大,50HZ时,电流只有28A

请问是哪方面出问题了。

我实在不解
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 912 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2012-02-13
最后登录: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-02 20:36
相间还有与大地的绝缘看一下,可能性比较大。同时检查下参数