楼主  发表于: 2012-03-01 19:03
请问:

我公司使用的电机22kw,变频控制,安川变频器H1000,电机与变频器之间的界限距离80米

控制方式选择:带PG矢量控制,频率指令选择:选购卡

出现如下问题,电机在有载荷的情况下,随着电机频率的增大,电流逐渐增大,在5Hz时,电流只有22A,在25Hz时,电流达到45A。

将联轴节脱开,空载下运行,电流也会随着频率的变化而变化,电流从22A~37A之间变化,40HZ时电流最大,50HZ时,电流只有28A

请问是哪方面出问题了。

我实在不解
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-02 20:28
矢量控制不一定是50HZ时候最大电流。如果变频器没有报警,那么属于变频器内部调整问题。不过安川的变频器无反馈矢量功能倒是遇到过几次不行的,无法设置,无法与电机进行动态或静态匹配。你看看变频器的监视状态吧,老天保佑你的没坏!