用gx developer如何编写程序,为什么总提示我双线圈错误。一个气缸要来回运动4次,怎能不用双线圈呢
官开波
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 111 点
下载积分: 534 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2019-03-31
查看官开波的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-06 23:08
双线圈编程不会错,PLC能正常运行,但是PLC只认你排在最后的那一个,其他的不认的。比如你编他4个Y0,那么只有最后一个Y0的控制有效,前面的三个PLC 不理它的。如果用
CJ,FEND ,STL,这三条指令时,就不同了,4个Y0都能用。详细去看手册。