各位高手,我是一S7-200的新手,最近有一个程序能在S7-200的仿真软件上成功运行。可是到了PLC上面却不能正常运行,请各位高手帮我看下是怎么回事呢?程序如下:
LD     I0.0
MOVW   100, VW200
Network 2
LDN    I0.0
MOVW   500, VW200
Network 3
LDN    T33
TON    T33, VW200
Network 4
LD     T33
RLB    VB100, 1
AENO
MOVB   VB100, QB0


数据块vb100初始值:
VB100  16#01

正常是应该Q0.0...Q0.7这8个灯循环亮间隔为1S,按下I0.0后间隔为5S。可是现在按下I0.0后只会亮下一个灯,而且按一下亮下一个,再按一下又亮下一个。
linhua
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1475 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2012-08-04
最后登录: 2022-01-10
查看linhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-04 18:33
多谢版主,用了T37的定时器,问题真的解决了。非常感谢!