程序为什么会这样?
上一主题
下一主题
122253800
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
123 点
下载积分:
2396 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2012-06-02
最后登录:
2013-07-15
查看122253800的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-03 22:48
全看
|
小
中
大
图片:
当我把Y0强制ON,再强制OFF后,Y0任然在输出,而Y4也是在不停的重复计数。请大家帮我指点一下!谢谢。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5215 个
工控威望:
7439 点
下载积分:
159124 分
在线时间: 3174(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2025-01-01
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-04 16:36
全看
|
小
中
大
Y0为ON时,T4循环计时的动作是正常的,因为T4计时到达设定值后变成ON,但程序执行到110行就会将其复位掉又变成OFF,这样再扫描到103行时它的状态还是OFF的,无法将Y0断开。所以Y0持续为on并且T4重新计时。
Y0强制ON之后,再强制OFF,就不应该再有输出;仍然有输出这点让人难以理解。