zhengzhou868
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 116 点
下载积分: 583 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2012-08-03
最后登录: 2012-09-05
查看zhengzhou868的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-03 22:43
初次接触这些东西,感觉无从下手,求高手指教。
有个类似的例子也行。

1、 集水池内设三台提升泵,两用一备,正常时只有两台工作; 当液位低
于集水井的最低液位(-5.800)时水泵自动停止工作;水位上升到集水池最高液位(-2.700)时,三台水泵能够全部启动运行(安装液位控制器);水位在-5.800和-3.800区间时,一台水泵工作;水位在-3.800和-2.700区间时,两台水泵工作。水泵的启闭同时也能实现人控。
2、 调节池内设三台提升泵,两用一备,正常时只有两台工作; 当液位低
于调节池的最低液位(-5.800)时水泵自动停止工作;水位上升到调节池最高液位(-0.700)时,三台水泵能够全部启动运行(安装液位控制器)。水位在这两区间时,两台水泵工作。水泵的启闭同时也能实现人控。
3、 集水井与调节池内提升泵之间的联动控制:当集水井和调节池同时处于
最高液位时,集水井内提升泵出口的事故排放阀门开启;当调节池处于最高液位、集水井处于正常液位时,集水井内的提升泵停止运行。
4、 回流池1内设两台回流提升泵和两台提升泵,采用液位控制:当液位低
于回流池的最低液位(-6.800)时水泵自动停止工作;水位上升到回流池1的最高液位(-2.500)时,两台水泵能够全部启动运行。水泵的启闭同时也能实现人控。
5、回流池2内设两台回流提升泵和两台提升泵,采用液位控制:当液位低
于回流池的最低液位(-6.800)时水泵自动停止工作;水位上升到回流池2的最高液位(-2.500)时,两台水泵能够全部启动运行。水泵的启闭同时也能实现人控。
yaozg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 264 点
下载积分: 7300 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-15
最后登录: 2024-10-30
查看yaozg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-04 22:25
图片:
你这是污水处理系统中的一部分程序,我做过这个工程是用西门子与组态王,下个图片供你参考。水位在池中有提示