楼主  发表于: 2012-08-03 17:17
我公司有2台德玛的变频器,是控制流水线的链条速度的,一般很少调速。电机是1.5KW的.变频器也是1.5KW的,现在其中有一台在运行时经常出现"OL"代码.电机额定电流是6.4A,我2台变频器都设的是7A,一样的参数设置.2台都用了2年了,就一台老出现"OL",用钳形电流表监测变频器的输出电流,没有故障的一台为3.7A,有故障的一台为6.8A---7.2A.人分析是变频器坏了,各位大侠帮我分析下是什么原因?
yjhdlp
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-06 20:09
检查流水线手动是否灵活。