dzhhwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-03 11:23
一个加热箱有八根加热管,在设备加热的时候如果有其中一个加热管坏了就要报警,什么办法实现?
sunboy1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 349 点
下载积分: 25341 分
在线时间: 2126(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-12-27
查看sunboy1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-05 13:30
温控加电流互感器检测来实现控温,比较可靠。