一个加热箱有八根加热管,在设备加热的时候如果有其中一个加热管坏了就要报警,什么办法实现?
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3892 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-11-24
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-01 08:24
用加热器断线报警器 不香吗

  
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3892 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-11-24
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-16 11:35
看下资料吧 LC32SSR断线检测器.pdf (2254 K) 下载次数:20    US17-C.pdf (3343 K) 下载次数:30
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3892 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-11-24
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-16 14:52
这个要看 自己的需求。比如有的要求低,用个电流指示器就行,有电流指示灯亮,无电流指示灯灭。 这个电流指示器也有三种: 1 分体的:检测器和指示灯分开,灯可以安装到电箱门上。2  立式的,这个灯和检测器一体。3  可调的,可以设定亮灯电流,并且有外接指示灯。当一个检测器检测多个并联加热器就可以用,断了一个加热器灯就不亮。
如果要求高的,比如加热器断线了灯才亮  或者发出报警信号的,就需要加热器断线报警器。加热器断线报警器又分为多种,有三相的,单相的,固态的和 接触器、电力调整器用的。
如果是PLC直接控制加热的,并且需要每个加热管对应一个IO,触摸屏上要显示的,可以用开关量电流检测器,比如LC20H 或者LC32.  也可以用带485通讯的 UL12,可以读取到电流 和断线信息。


  