dzhhwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-03 11:23
一个加热箱有八根加热管,在设备加热的时候如果有其中一个加热管坏了就要报警,什么办法实现?
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 814 个
工控威望: 1052 点
下载积分: 2572 分
在线时间: 492(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-12-27
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-05 13:22
   电流开关呗,设定电流,小于这个设定电流就动作,当然还可能需要电流互感器,毕竟电流开关的范围是有限的几个
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 814 个
工控威望: 1052 点
下载积分: 2572 分
在线时间: 492(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-12-27
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-05 13:24
引用
引用第34楼qj_wgx于2022-03-05 13:22发表的  :
   电流开关呗,设定电流,小于这个设定电流就动作,当然还可能需要电流互感器,毕竟电流开关的范围是有限的几个

不过如果考虑成本还是可以加热器断线报警器吧,原理是一样的,成本会低一点