楼主  发表于: 2012-08-02 21:44
请教高位高手,三菱FX-3U的PLC带3个轴,直接发脉冲控制,现在有个问题是伺服定位不准,请教过三菱的客服,说是有干扰,把所有的信号线全部都拆下来远离强电电缆,可问题还是存在,请教一下各位高手,有什么好的解决办法,不胜感激!
ycet
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 175 点
下载积分: 609 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2021-02-15
查看ycet的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-05 11:10
这种问题我也遇到过,是干扰问题。
建议在机器输入电源加个滤波器,在走不准的伺服驱动器电源线加滤波器,发脉冲的线用双绞屏蔽线。如果机器上有经常动作的继电器建议把它换成固态继电器。干扰问题很难解决的。这点建议希望能帮到你