lihyli
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 170 点
下载积分: 483 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2011-11-04
最后登录: 2024-05-16
查看lihyli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-02 21:44
请教高位高手,三菱FX-3U的PLC带3个轴,直接发脉冲控制,现在有个问题是伺服定位不准,请教过三菱的客服,说是有干扰,把所有的信号线全部都拆下来远离强电电缆,可问题还是存在,请教一下各位高手,有什么好的解决办法,不胜感激!
yuchong
KEEP MOVING
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 154 点
下载积分: 836 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2010-06-12
最后登录: 2024-08-15
查看yuchong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-25 21:14
1.编码器线,和强电线路分别用线槽安装。
2.接地线分开安装。