大家好,我看到有个程序里是台达plc和台达VFD-E变频器通讯里有个这么一个东东真找不到是什么意思:

MODWR      K1      H2001      D321     这句我知道是1#变频器的频率

MODWR      K1      H109        D323     这句我就不明白是什么意思了?

MODWR      K1      H10A        D325     这句我也不明白是什么意思?

实际上就一个plc和一台变频器,变频器的地址是1.是我公司在用的设备!
请大家帮我解释下那两句是什么意思?谢谢!
dream2012
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2011-10-17
最后登录: 2020-06-26
查看dream2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-09 11:41
MODWR      K1      H2001      D321     直接以MODBUS通讯方式写入频率值得,该知保存在寄存器D321里,单位默认是0.01HZ

MODWR      K1      H109        D323     直接以MODBUS通讯方式写入第一加速时间,该知保存在寄存器D323里;H109就是H 01 09,对应变频器参数里面的01.09

MODWR      K1      H10A        D325     直接以MODBUS通讯方式写入第一减速时间,该知保存在寄存器D325里;同上
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lxhwawa) 好人!