我们在做机器设备时,应该遇见到这样情况:机器设备按下急停按钮时,机器设备的气缸和马达停止不动,松开急停按钮时机器继续接着工作.程序应该如何编写呢?或用什么特殊功能继电器?
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-10-27
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-11 15:03
楼主你说的这种情况应为暂停比较合适。而利用M8034禁止所有OUTPUT输出时不妥。当出现故障时,按一下暂停按钮,机械停住,故障排除后再按一下暂停按钮机械继续运行。这样比软妥,也安全。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-10-27
查看zsh340的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-11 15:07
引用
引用第2楼337340504于2012-08-02 18:30发表的  :
一般做中间启动必须先要求复位,在从断开的那一步从新开始。如楼主所描述情况,建议最好是这样做。如出现信号故障,极易出现人生事故!      对于机器而言,出现万一那就是悲剧。



有些机械可以像你说的那要做,有些机械不行。如果那样会浪费很多材料。如多工位的转盘加工之类的机械就不能那样做。现在的机械设计一般都是运行到哪里时,停住机械,故障排除后,按启动时,在原来发生故障的那个状态开始运行,这样不会浪费一点材料,也提高了工作效率。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。