linxianqiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2012-05-14
最后登录: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-01 19:18
有一台三夌D700   0.75KW的变频器,在频繁启动过程中,经常出现在启动的时候电机象缺相感觉,无力拖动,显示OL,更换新变频后一切正常。是何原因呢?
chengjingots
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 338 点
下载积分: 2059 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2012-07-08
最后登录: 2014-04-10
查看chengjingots的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-01 21:00
很有可能是参数设置问题,三菱变频器的第一个参数“转矩提升”很容易被误修改的,此值设置偏大就会报“OL”。